Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.521 Themen, 109.054 Beiträge

Adaptec Raid 2100 S

Reinhard Peters / 10 Antworten / Flachansicht Nickles

Server NT4 fiel wegen Stromausfall aus. Danach lauter Pfeifton vom Raidcontrollerboard. Ansonsten scheint alles zu funktionieren. Aber den Pfeifton hällt man keine 5 Min. aus. Wie muß der Contoller konfiguriert werden, falls sich beim Netzausfall soetwas wie Bios-Rückstellung ereignet hat.

bei Antwort benachrichtigen
Reinhard Peters hexagon „Hmmm, Ferndiagnose schwere Diagnose. Jeder Festplatte muss im RAID Bios einen...“
Optionen

Ja, Raid-1 ist eingestellt. 1, HDD=ID4, 2. HDD=ID8. Was mich wundert, ist der Eintrag: SCSI-2 beim Raid Icon. Allerdings kann ich diese Einstellung nicht ändern, da ich ja nur im Infobild bin. SCSI -2 ist eigendlich das CD-Laufwerk mit der ID 3.
Also: Bus 0: (0,3) PLEXTOR PX-40TS; (0,4) QUANTUM ATLAS_V__9_WLS; (0,8) QUANTUM ATLAS_V__9_WLS;
(0,0,4,0)RAID-1: SCSI Capabilities: Cmd Queuing; SCSI-2; Synchronous.
(0,4) QUANTUM ...: Cmd Queuing; Linked Cmds; Wide 16; SCSI-3; S.M.A.R.T.
(0,8) QUANTUM ...: Cmd Queuing; Linked Cmds; Wide 16; SCSI-3; S.M.A.R.T.

bei Antwort benachrichtigen