Hallo Leute
Wie schafft man es aus dieser Verschaltung 220 Volt abzuzweigen??
Meine Elektronik-Kenntnis sind zwar ziemlich rudimentär, aber soweit ich weiß ergeben doch eine Phase + Neutralleiter 220 Volt, oder nicht?
Hintergrund ist, dass ich eine Lampe (Wandlampe über Spüle) mit Strom versorgen möchte.
Ich habe schon alle Phasen in Kombination mit dem Neutralleiter ausprobiert, bisher ohne Erfolg.
Es macht mich auch etwas stutzig, dass der Neutralleiter bei dem Durchlauferhitzer gar nicht verschaltet ist. Der Durchlauferhitzer wurde vor einigen Jahren von einer Firma installiert und läuft seither problemlos.
Was mache ich falsch??
mfg :)
PS: Der Drehstrom ist mit insgesamt 6 Sicherungen abgesichert. Bei meinen Versuchen schalte ich die Sicherung natürlich aus mit anschliessendem Phasentest.
Off Topic 20.371 Themen, 226.177 Beiträge
Die Lampe wäre dann auch noch über einen Leitungsschutzschalter von 25 oder 32 A, je nach KW-Zahl des Durchlauferhitzers, abgesichert, das geht auch nicht.
Nochmals: Warum soll das nicht gehen, nach welcher Norm darf eine 100 Watt Birne hinter einem 16 Ampere Automanten, aber nicht hinter einem 25er?
Hmmm, wie ich oben schon schrieb, ist es nicht erlaubt den Durchlauferhitzer als Verteiler zu nehmen.
UP-Dose hinter dem Erhitzer tut es auch. Das wäre vielleicht nicht ganz im Sinne von DIN 18015-3, aber dass man etwas namens "Vorzugsmaße" nicht als verbindlich wahrnimmt, ist ja auch kein Wunder, sonder die Realität an gaanz vielen Baustellen.