Off Topic 20.126 Themen, 223.311 Beiträge

Steckdoseninstallation

ROLLI9 / 5 Antworten / Flachansicht Nickles

Guten Abend liebe Freunde,

in meinem Haus ( Bj. 1993) ist die E-Anlage auf neuem Stand. Alle Stromkreise sind zusätzlich separat mit FI-Schalter abgesichert.

Nun wollte ich, (bevor der Maler kommt) anstelle der Einspeisung zum Klingeltrafo eine zusätzliche Steckdose setzen für eine Funkklingel.

Dabei musste ich feststellen, daß die damaligen Elektriker zum Trafo hin nur L-Leiter und N-Leiter gezogen haben, der Schutzleiter fehlt also.

Kann ich nun (wie zu Omas ZeitenZwinkernd) einfach L und N an eine Steckdose klemmen? Die Steckdose ist mindestens 220cm vom Fußboden entfernt, meine Frau und ich bewohnen das Haus allein und in diese Steckdose käme definitiv nur ein Empfänger für das Funksignal. Der Empfänger ist mit Flachstecker ausgeführt, also kein Schuko!

Hätte so eine Steckdose Einfluß auf den FI-Schalter des Stromkreises?

In Frage käme eventuell so etwas:

https://www.amazon.de/Funkklingel-AIMASON-Wasserdicht-Hausklingel-Lautstärkestufen/dp/B08DFGQ8ZM/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2VTX74LPXQQ1V&dchild=1&keywords=funkklingel&qid=1626198444&sprefix=Funk%2Caps%2C175&sr=8-1-spons&psc=1&smid=AB2U4JUE9NJII&

Herzlichen Dank im Voraus!

Gruß Rolli

P.S. in früherer Zeit (1967 bis 1979) war ich Elektromonteur. Etwas Grundwissen ist noch vorhandenLachend.

bei Antwort benachrichtigen
Sorry, doppelter Post! ROLLI9
Borlander ROLLI9 „Steckdoseninstallation“
Optionen
nur L-Leiter und N-Leiter gezogen haben, der Schutzleiter fehlt also.

Also Einzeladern in Leerrohr? PE nachziehen ist nicht möglich?

Es gibt ansonsten noch Steckdosen mit eingebautem FI für Nachrüstung in Alt-Installation. Wenn Dir Optik egal ist dann schon ab 50 EUR, sonst eher 150 EUR.

bei Antwort benachrichtigen