Hallo,
ich messe auf dem Gehäuse meines DVD-Spielers (ohne 3.Leiter) 130 Volt gegen Masse der Steckdosenleiste.
Die Wohnung ist neu - mit FI-Schutzschalter und natürlich 3 Leitungssystem.
Woran liegt das?
Kann es ein Billignetzteil im DVD-Spieler sein?
Die Spannung variiert übrigens noch zusätzlich ( 70 Volt ), je nachdem, welche Geräte ich zusätzlich anschließe.
Erbitte Hilfe.
Allgemeines 21.928 Themen, 147.299 Beiträge
@ hexagon
Ich habe ein paar Messungen durchgeführt.
Stromkreis: Wohnzimmer
DVD-Spieler alleine, ca. 4 V gegen Masse.
Messung an Steckdose:
Leiter 1 gegen Masse: 117 V
Leiter 2 gegen Masse: 118 V
L1 + L2: 236 V
Stromkreis Küche:
DVD-Spieler alleine, 0 V
Messung an Steckdose:
L1 gegen Masse: 0 V
L2 gegen Masse: 236V
L1 + L2 : 236 V
Die Stromkreise sind getrennt.