Hi,
ich habe bei mir in der Waschküche, denke ich, ein gewaltiges Problem!
Ich habe über eine Steckdose 16A Sicherung Waschmaschine und Trockner laufen. Beide Geräte laufen nicht gleichzeitig.
Nun sind mir innerhalb von einem Monat 2 normale 3er Stecker "weggeschmolzen", und die Steckdose in der Wand. Und ich kann mir keinen Reim dadruf machen.
Die Steckdose in der Wand wurde schon von einem Elektriker vor ca 1,5 Monaten gewechselt, doch eine Phase ist schon wieder hinüber. Also muss die wieder gewechselt werden.
Hier mal ein paar Bilder
http://biernot.silentz-productions.de/nickles/1.jpg
http://biernot.silentz-productions.de/nickles/2.jpg
Das komische ist, dass auch nicht die Sicherung herausfliegt!
die Waschmaschine ist ca 15 Jahre alt. vor kurzem habe ich da die Kohlenstife gewechselt, da die ab waren. Vielleicht hängt es ja damit zusammen.
Der Trockner ist ca 1 Jahr alt.
Am Wochenende kommt mein Dad, der Elektriker, und schaut es sich an.
Letzte mal meinte er nur, es dürefen nicht beide geräte Gleichzeitig laufen. Aber die liefen in den ganzen Jahren, eher selten gleichzeitig, und im letzten Monat garnicht mehr, daher kann ich es mir nicht erklären, warum mir die Steckdosen und auch die 3er Stecker wegschmelzen. Vom alten 3er Stecker hab ich leider kein Bild, aber das war nur noch ein Plastikklumpen.
Nun hab ich erstmal einen 3er Stecker mit Spannungsschutz dazwischen, ich hoffe es hilft, da ich auch nicht will, dass mir die Bude abfackelt!
Hat schonmal wer gesehen, und kann sich da ein Reim drauf machen?
Zu dem Haus, bzw den Stromleitungen, dass Haus wurde ca 1975 gebaut. Falls hilft
Danke &
mfg
:)
Allgemeines 21.977 Themen, 148.469 Beiträge
das ist recht einfach erklärt.......
Eine Sicherung löst bei bestimmten Umständen aus (je nach Automatenfunktion).
Ein Leitungsschutzschalter löst zum Beispiel aus, wenn der Strom über eine gewisse Zeit über dem Nennstrom des Sicherungselementes liegt (hier gibt es noch Trägheitsklassen).
In deinem Falle aber gab es keinen Grund für die Sicherung, auszulösen, da kein Überstrom und auch kein Fehlerstrom (FI Schutzeinrichtung) vorlag.
In deinem Fall wird es so sein (Leistung wird immer dort verbraten und erzeugt Hitze, wo der größte Widerstand vorliegt), das der Stecker bzw. die Steckerleiste einen bestimmten Übergangswiderstand hat. Dies kann durch schlechte Qualität der Stecker / Steckerleiste oder aber schlicht durch Verschmutzung verursacht werden.Dann überhitzt der Stecker und die Dose.
Im übrigen, eine Steckerleiste ist in keinster Weise geeignet, einen Trockner und / oder eine Waschmaschine zu versorgen. Je nach mieser Qualität hast du ein Model, bei dem intern nur mit 0,75mm² oder 1mm² verdrahtet ist und der Stecker intern "gequetscht" ist. Dann hast du schon ein Problem mit Leistungsübertragung und somit stellenweise Überhitzung. Die Wandsteckdose wird dann halt mit zerstört durch den Stecker der 3er Steckerleiste.
Ich gehe davon aus, das eine ordentliche Installation mit z.b. 2 Feuchtraumsteckdosen und direktem einstecken der Stecker der Nutzgeräte das problem löst. Ggf. lohnt eine Reinigung der Stecker vor dem einstecken.