Allgemeines 21.980 Themen, 148.537 Beiträge

Bewegungsmelder mit Stromstoßschalter o.ä.

RW1 / 41 Antworten / Flachansicht Nickles

Hallo Leute,

vielleicht kann mir jemand bei meinem Porblem helfen. Im Außenbereich in meinem Innenhof war bisher ein Bewegungsmelder verbaut, den ich auch per Taster im Haus ansteuern konnte, dass die Zeitschalter im Bewegungsmelder anlief. Leider hat das Teil seinen Geist aufgegeben und ich bin nun auf der Suche nach einem Ersatz.

Den Bewegungsmelder mit Zeitschaltuhr brauche ich eigentlich ncht mehr. Nur die Schaltung ist so bekloppt verlegt, dass ich mit dem innnenliegenden Taster nur eine Dauersrtom unterbrechen kann, wodurch der "Stromstoß" erfolgt. Alle gängigen Stromstoßrelais, die ich bisher (3 St.) probiert habe, verkraften diesen Dauerstrom aber nicht lange, dann sind sie durchgebrannt.

Ich habe schon versucht den Taster umzuklemmen, so dass er wirklich nur einen Stromstoß ans Relais schickt, dann habe ich aber keine Spannung die die Lampen speißt. Also wollte ich mir Strom von einem Unterputzverteiler aus der Garage holen. Aber die ist an einem anderen FI Schalter dran. Somit kann ich nicht mit dem Garagenstrom die Lampen speisen, da dern "Minus" an den FI Schalter im Haus "angeklemmt" ist (besser kann ich es nicht erklären).

Also suche ich nun ein Gerät, was dem alten so nahe kommt, dass es wieder funktioniert.

Hat jemand eine Idee?

bei Antwort benachrichtigen
st.lu RW1 „Nein, wenn so einfach wäre... an den Taster ist L angeschlossen und lieferte in der Ruhestellung Dauerspannung an den ...“
Optionen

Also,

2 Taster sind es.

Klassischerweise wird in dieser Situation eine Wechselschaltung verbaut.

Wenn zwischen den beiden Tastern ein 4poliges Kabel verbaut ist, kann mann das auch realisieren. Die Taster sind dann gegen Wechselschalter auszutauschen und entsprechend zu verdrahten.

Das dürfte auch die preiswerteste Methode sein, solange das Kabel mindestens 4polig ist.

Wenn hier (zwischen den Tasten) nur ein 3poliges Kabel verlegt ist und nur umständlich zu tauschen ist, wird wohl der Ersatz des Bewegungsmelders etwa genau so teuer, wie die anderen hier diskutierten Lösungen.

Ich würde in so einem Fall dann ein anzugverzögertes Zeitrelais einsetzen wie z.B. so was:

https://www.reichelt.de/zeitrelais-1-wechsler-6a-anzugsverzoegert-abb-e234ct-erd12-p177918.html

Die Spannung von den Tastern kommt da an A1 (A2 an Neutral; bei korrekter Verkabelung eine blaue Ader), eine kleine Drahtbrücke dann noch zwischen A1 und 15, sowie der Strom zu den Lampen an 16.

Damit wird dann nach einer Stromunterbrechung (Rückkehr der Taster in die Ruhestellung nach einer Betätigung) der Zeitablauf gestartet, gleichzeitig geht das Licht an, da das interne Relais noch in Ruhestellung ist und der Strom über den Ruhekontakt fliessen kann.

Nach Ablauf der Zeit wird das interne Relais erregt und öffnet den Ruhekontakt, das Licht geht geht aus.

Diese elektronischen Zeitrelais vertragen normalerweise eine Dauerspannung, was bei den elektromechanischen nicht immer gegeben ist.

Du siehst aber schon am Preis, das du hier schon auch einen neuen Bewegungsmelder (ich kann mich an ungefär solche Preise im Baumarkt erinnern) bekommst.

Für dich wohl das Einfachste der Ersatz, der Umbau der Schaltung ist nicht unbedingt jedermanns Sache und das unter Berücksichtigung der Sicherheitsregeln.

Also,

erst mal (bei abgeschaltetem Strom) schauen, ob ein 3poliges oder mindestens 4poliges Kabel zwischen den Tastern verlegt ist, danach richtet sich dann das weitere Vorgehen.

MfG