Hallo Leute,

vielleicht kann mir jemand bei meinem Porblem helfen. Im Außenbereich in meinem Innenhof war bisher ein Bewegungsmelder verbaut, den ich auch per Taster im Haus ansteuern konnte, dass die Zeitschalter im Bewegungsmelder anlief. Leider hat das Teil seinen Geist aufgegeben und ich bin nun auf der Suche nach einem Ersatz.

Den Bewegungsmelder mit Zeitschaltuhr brauche ich eigentlich ncht mehr. Nur die Schaltung ist so bekloppt verlegt, dass ich mit dem innnenliegenden Taster nur eine Dauersrtom unterbrechen kann, wodurch der "Stromstoß" erfolgt. Alle gängigen Stromstoßrelais, die ich bisher (3 St.) probiert habe, verkraften diesen Dauerstrom aber nicht lange, dann sind sie durchgebrannt.

Ich habe schon versucht den Taster umzuklemmen, so dass er wirklich nur einen Stromstoß ans Relais schickt, dann habe ich aber keine Spannung die die Lampen speißt. Also wollte ich mir Strom von einem Unterputzverteiler aus der Garage holen. Aber die ist an einem anderen FI Schalter dran. Somit kann ich nicht mit dem Garagenstrom die Lampen speisen, da dern "Minus" an den FI Schalter im Haus "angeklemmt" ist (besser kann ich es nicht erklären).

Also suche ich nun ein Gerät, was dem alten so nahe kommt, dass es wieder funktioniert.

Hat jemand eine Idee?

bei Antwort benachrichtigen
RW1 hddiesel „Hallo st.lu, ist eben eine Minimalschaltung und so durch den Einsatz eines BWM möglich, da der BWM nach einem ...“
Optionen
da der BWM nach einem Stromausfall, eine Selbskontrolle durchführt und dabei das Licht für die eingestellte Zeit einschaltet und das Unabhängig des Bewegungssensors und Helligkeitssensors, diese beiden Sensoren werden erst nach der Eigenkontrolle Aktiv.

Das wäre in der Tat die einzige, mir auch nachvollzihbare Lösung. Ich konnte mir bisher nicht erklären warum die Installationsfirme damals so einen Blödsinn gemacht hat.

Aber da war der Installateur wohl doch ein cleverer Mensch gewesen, der das Fehlreverhalten des BWMS gleich als Lösung für diese Schaltung gefunden hat.

Da muss man erst mal drauf kommen.

Danke für den Hinweis.

bei Antwort benachrichtigen