PC in Wohnraum ohne echten Schutzleiter ..

Xdata / 15 Antworten / Flachansicht Nickles

hi

Habe neulich ein komplettes Computersystem bei einer Bekannten
aufgebaut und installiert.

Kaum zu glauben - die Steckdosen sind da mit BrückenVerschlossen

Ist das gefährlich?
Anscheinend war das früher strengstens erlaubt
oder hatten die Macher der Vorschriften früher keine Erfahrung. ..
Bzw. waren Stromkabel so teuer um da Leiter zu sparen?*

Ich frage weil die Userin später noch externe  USB Steckdosen haben will.

Der eingerichtete  Computer und Telekom Fernsehen funktionieren jedenfalls
ohne Probleme.

Die von mir and den PC angeschlossene Hifi Stereoanlge auch.
Vollverstärker über einen Wandler an den FernsehRouter der Telekom.

Bis zur  Küche ist alles mit normalen gelbgrünen Schutzleitern.
Stube und die folgenden Räume sind mit diesen Brücken in den festen Steckdosen.

*Die Zahl der Adern in den  Leitungen reicht nicht um das auf modernen Stand zu bringen,
soll bedeuten:

In dem ganzen langen Korridor muss dann wohl eine neue Leitung mit ausreichend Adern für den Schutzleiter gelegt werden?
Eine aufwendige  riesen Bauerei.

Warum wurde soetwas  früher nicht gleich mit der gebührenden Sorgfalt gebaut.......

.

.

.

Hab mal bei mir geschaut weil  es zumindest  renovierter Altbau ist.
Da ist es auch eigenartig:

Ganz kleine Abzweigdosen wo nur die gelbgrüne  Leitung gleich mit
als Rückleiter genommen wird. - ohne Blauen also.
(in den Abzweigdosen)

Das soll  doch  im Allgemeinen erst als bei großen Querschitten oder Anlagen üblich sein.

Was es alles gibt.Unentschlossen
 

bei Antwort benachrichtigen
Das beruhigt ungemein. Xdata
Xdata Alekom „Schutzleiter, gelbgrün, ist NUR als Schutzleiter zu verwenden und NIEMALS als Rückleiter! Wer das gemacht hat...handelt ...“
Optionen

Das mit dem Rückleiter ist wohl etwas missverständlich:

In den Hauptabzweigdosen im Hause ist je nur die schwarze Phase
und der Gelbgrüne als PEN.

Alles danach ist ganz normal mit aufgetrennter Funktion von Schutzleiter und N
als blauen Rückleiter.
Keine Steckdose hat da eine klassische Nullung

Die Sicherungen sind auch moderne flache mit Schalter

Du hast natürlich recht - Elektronik ist
im allgemeinen
ungleich komplexer oder komplizierter.Verlegen

Der Mangel an Überblickbarkeit bei Elektrik kommt weil alles
weiter auseinander ist ..
Bei "Experten" die extra geerdet* haben gab es schon Todesfälle.

* In einem Sytem das sowieso schon sicher mit Schutzleiter war.

Warum da dann jedes nach Vorschrift mit Schutzleiter verbundenes Gehäuse
Spannung gegen Erde bekommen kann (durch die falsche zusätzliche Erdung)
ist durch aus nicht trivial!